高速铁路或有耐久性设计要求混凝土配合比设计与施工控制

[复制链接]
200 id2012 发表于 2017-9-14 10:01:28
导读:高速铁路或有耐久性设计要求混凝土配合比设计与施工控制,一、高速铁路混凝土配合比设计依据1、混凝土强度等级,高速铁路混凝土配合比设计时,需采用设计规定的强度等级,2、混凝土耐久性设计参数,掌握设计文件中有关对混凝土耐久性设计要求,并参照《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》选用,①C30及以下的混凝土的胶凝材料总量不宜高于400kg/m,C35~C40混凝土不宜高于33,C50及以上混凝土不宜高于
高速铁路或有耐久性设计要求 混凝土配合比设计与施工控制

一、高速铁路混凝土配合比设计依据 1、混凝土强度等级
高速铁路混凝土配合比设计时,需采用设计规定的强度等级。 2、混凝土耐久性设计参数
掌握设计文件中有关对混凝土耐久性设计要求,并参照《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》选用。 ⑴.基本规定
3
① C30及以下的混凝土的胶凝材料总量不宜高于400kg/m,C35~C40混凝土不宜高于33
450kg/m,C50及以上混凝土不宜高于500kg/m。
② 为提高混凝土的耐久性,改善混凝土的施工性能和抗裂性能,一般情况下,混凝土中的矿物掺和料掺量不宜小于胶凝材料总量的20%。混凝土中粉煤灰掺量大于30%时,混凝土水胶比不宜大于0.45。预应力混凝土以及处于冻融环境的混凝土中粉煤灰的掺量不宜大于30%。
③ 应选用质量稳定且能改善混凝土拌和物性能、提高混凝土耐久性能、并与水泥之间具有良好的相容性的外加剂。
⑵.最大水胶比和最小胶凝材料用量
混凝土的最大水胶比和最小胶凝材料用量应符合表1~表2规定。

1
表1 钢筋混凝土及预应力钢筋混凝土的最大水胶比和最小胶凝材料用量(kg/m3)
环境类别 环境作用等级 T1 碳化环境 T2 T3 L1 氯盐环境 L2 L3 H1 化学 侵蚀环境 H2 H3 H4 D1 冻融 破坏环境 D2 D3 D4 M1 磨蚀环境 M2 M3
设计使用年限级别 一(100年) C30,0.55,280 C35,0.50,300 C40,0.45,320 C40,0.45,320 C45,0.40,340 C50,0.36,360 C35,0.50,300 C40,0.45,320 C45,0.40,340 C50,0.36,360 C35,0.50,300 C40,0.45,320 C45,0.40,340 C50,0.36,360 C35,0.50,300 C40,0.45,320 C45,0.40,340 2
二(60年) C25,0.60,260 C30,0.55,280 C35,0.50,300 C35,0.50,300 C40,0.45,320 C45,0.40,340 C30,0.55,280 C35,0.50,300 C40,0.45,320 C45,0.40,340 C35,0.55,280 C35,0.50,300 C40,0.45,320 C45,0.40,340 C30,0.55,280 C35,0.50,300 C40,0.45,320 三(30年) C25,0.65,260 C25,0.60,260 C35,0.50,300 C35,0.50,300 C40,0.45,320 C45,0.40,340 C30,0.60,260 C35,0.50,300 C40,0.45,320 C45,0.40,340 C30,0.60,260 C35,0.50,300 C40,0.45,320 C45,0.40,340 C30,0.60,260 C30,0.50,300 C30,0.45,320 表2 素混凝土的最大水胶比和最小胶凝材料用量(kg/m3) 环境类别 碳化环境 氯盐环境 环境作用等级 T1、T2、T3 L1、L2、L3 H1 化学侵蚀环境 H2 H3 H4 D1 冻融破坏环境 D2 D3 D4 M1 磨蚀环境 M2 M3 注:“※”表示不宜采用素混凝土结构。
设计使用年限级别 一(100年) C30,0.60,280 C30,0.60,280 C35,0.50,300 ※ ※ ※ C35,0.50,300 ※ ※ ※ C30,0.55,280 C35,0.50,300 ※ 二(60年) C25,0.65,260 C25,0.65,260 C30,0.55,280 C35,0.50,300 ※ ※ C30,0.55,280 C35,0.50,300 ※ ※ C25,0.60,260 C30,0.55,280 C35,0.50,300 三(30年) C25,0.65,260 C25,0.65,260 C30,0.60,260 C35,0.50,300 ※ ※ C30,0.60,260 C35,0.50,300 ※ ※ C25,0.65,260 C30,0.60,260 C35,0.50,300
⑶.硫酸盐侵蚀环境下混凝土胶凝材料的要求
对于硫酸盐侵蚀环境中的混凝土结构,除了配合比参数应满足表1、表2的要求外,混凝

3
土的胶凝材料组成还应满足表3的要求,胶凝材料的抗蚀系数应不小于0.80。
表3 硫酸盐侵蚀环境下混凝土胶凝材料的要求 环境作用等级 水泥品种 普通硅酸盐水泥 H1 中抗硫酸盐硅酸盐水泥 普通硅酸盐水泥 H2 中抗硫酸盐硅酸盐水泥 高抗硫酸盐硅酸盐水泥 普通硅酸盐水泥 H3、H4 中抗硫酸盐硅酸盐水泥 高抗硫酸盐硅酸盐水泥
水泥熟料中的C3A含量 (%) ≤8 ≤5 ≤8 ≤5 ≤3 ≤6 ≤5 ≤3 粉煤灰或磨细矿渣粉的掺量 (%) ≥20 — ≥25 ≥20 — ≥30 ≥25 ≥20 最小胶凝材料用量 (kg/m3) 300 300 330 300 300 360 360 360 ⑷.混凝土含气量
混凝土拌和物的入模含气量应符合表4的规定。

4
表4 混凝土含气量 环境条件 含气量(%)
无抗冻要求混凝土 ≥2.0 有抗冻要求混凝土 D1 ≥4.0 D2、D3 ≥5.0 D4 ≥5.5 ⑸.混凝土的耐久性指标
① 电通量 (在60V直流恒电压作用下6小时内通过混凝土的电量) 所有按设计使用年限设计的混凝土的电通量应符合表5的规定。
表5 混凝土的电通量 设计使用年限级别 <C30 电通量(56d),C C30~C45 ≥C50 标还应分别满足表6、表7及表8的规定。
一(100年) <2000 <1500 <1000 二(60年)、三(30年) <2500 <2000 <1500 注:本表是对所有按设计使用年限设计的混凝土的基本要求。当混凝土处于氯盐环境、化学侵蚀环境或冻融破坏环境时,混凝土的耐久性指

② 氯离子在混凝土中的扩散系数 (在外界电场作用下,混凝土孔隙水中氯离子从高浓度区向低浓度区扩散过程的参数)
氯盐环境下的钢筋混凝土结构,除满足表5电通量要求外,混凝土的氯离子扩散系数

5
温馨提示:
1、在论坛里发表的文章仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关。
2、论坛的所有内容都不保证其准确性,有效性,时间性。阅读本站内容因误导等因素而造成的损失本站不承担连带责任。
3、若因线路及非本站所能控制范围的故障导致暂停服务期间造成的一切不便与损失,论坛不负任何责任。
4,本网站内容均摘自其他网站,如涉及侵权定当第一时间删除
5、如侵犯您的权益请联系936144721@qq.com



上一篇:助力人机交互升级 歌尔布局3D感知与智能交互市场
下一篇:人性化管理社区公园 居民群众都说好!
转载请说明出处,本文地址:http://bbs.imicun.com/thread-15467904-1-1.html
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表